NOVA представляет собой компактный и масштабируемый модульный инвертор, обеспечивающий чистое синусовое волновое питание.
новейшая технология инверторов, обеспечивающая высокую энергоэффективность в компактном размере.
Технология "Twin Sine Innovation" (TSI) устраняет все отдельные точки отказа с полной масштабируемостью; до 32 параллельных модулей и высокая эффективность до 93%, снижая эксплуатационные расходы.
Все критически важные приложения для бизнеса и все типы переменных нагрузок.сокращение расходов на обслуживание и удовлетворение меняющихся потребностей в будущем расширении.
| 48 / 230 | |
| ОБЩЕ | |
| ЭМК (иммунитет) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 |
| EMC (эмиссия) (класс) | EN 55022 (А) |
| Безопасность | EN62040-1 |
| Охлаждение / изоляция | Принужденный / удвоенный |
| MTBF | 200 000 часов (MIL-217IF) |
| Эффективность (типичная): Улучшенная мощностьпреобразование линия | 93% / 89% |
| Диэлектрический прочность DC/Кондиционер | 4300 Vdc |
| Правда Избыточные системы- Да. | 3 уровня отключения на выходе переменного тока и постоянного тока в портах питания |
| RoHS | Соответствует |
| Вибрация | GR63 офисная вибрация от 0 до 100 Гц-0,1 г / транспортная вибрация от 5 до 100 Гц 0,5 г 100 до 500 Гц - 1,5 г / испытание падания |
| Условия эксплуатации | Разработан для установки в среде IP20 или IP21. |
| Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 м / дерейтинг > 1500 м 0,8 % на 100 м |
| Обстановка/хранилище температура/родственник влажность | -20 до 50 °С / -40 до 70 °С / 95%, неконденсирующийся |
| Материал (оболочка) | Покрытая сталь-АЛУ ЦИНК |
| Номинальная выходная мощность (VA) / (W) | 750 ВА / 525 Вт |
| Кратковременная мощность перегрузки | 135 % (15 секунд) 105 % постоянно в пределах диапазона T° |
| Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Наименование полной мощности от 0 индуктивной до 0 емкостной |
| Внутренние температура Управление и переключатель отключить | / |
| DC Спецификации ввода | |
| Номинальное напряжение (DC) | 48 В |
| Диапазон напряжения (DC) | 40 - 60 В |
| Номинальный ток (в48 Vdc и 525 W выходной) | 12.5 А |
| Максимальный входный ток (для 15вторая) / напряжение волнистый | 22 А / < 2 мВ |
| Границы входного напряжения | / |
| Кондиционер Спецификации ввода | |
| Номинальное напряжение (AC) | 220/230/240 V 1P или 3P (минимум 3 полки для 3P) |
| Диапазон напряжения (AC) | 150 - 265 В |
| Выключение | от 150 до 185 В |
| 438 Вт @ 150 Вт | |
| Сила фактор | > 99% |
| Диапазон частот (выбираемый) / syдиапазон синхронизации | 50 60 Гц / диапазон 47 53 57 63 Гц |
| Спецификации выхода AC | |
| Номинальное напряжение (AC*) | 220/230/240 В |
| Частота / частота accУрация | 50 - 60 Гц / 0,03 % |
| Общее гармоническое искажение (резис)Взрослый нагрузка) | < 3 % |
| Удар нагрузки время восстановления | 0.4 мс |
| Включи. задержка | от 20 до 40 секунд в зависимости от количества установленных модулей |
| Номинальный ток | 3.25 А |
| Крест фактор в номинальный мощность | 2.5: 1 |
| С управлением коротким замыканием и защитныйна | |
| Короткое замыкание чисто Уp пропускная способность | 9 x в течение 20 мсек - доступен, пока Mains доступен на входном порту переменного тока с управлением и управлением величиной |
| Короткое замыкание после очистки вверх cотвратительность | 1.89 В |
| В ТРАНСФЕРЕ ПЕРФОРМАЦИЯ | |
| Максимальное прерывание напряжения / общее преходящее напряжение dУрация (макс.) | 0 с / 0 с |
| Сигнализация и надзор | |
| Дисплей | Синоптический светодиод |
| Выход сигнализации / контроль | Сухие контакты на полке / Использовать дополнительные устройства |
| Удалённое управление на/отключить | На заднем терминале полки через T2S ETH |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()