NOVA - это компактный и масштабируемый модульный инвертор, обеспечивающий чистое питание от синусовой волны.Он использует новейшую технологию инверторов., обеспечивающий превосходную энергоэффективность в компактных размерах.
Технология "Twin Sine Innovation" (TSI) устраняет все отдельные точки отказа с полной масштабируемостью; до 32 параллельных модулей и высокая эффективность до 93%, снижая эксплуатационные расходы.
Все критически важные приложения для бизнеса и все типы переменных нагрузок.сокращение расходов на обслуживание и удовлетворение меняющихся потребностей в будущем расширении.
Спецификация
48 / 230 | |
ОБЩЕ | |
ЭМК (иммунитет) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 EN 61000-4-5/ EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 |
EMC (эмиссия) (класс) | EN 55022 (А) |
Безопасность | EN62040-1 |
Охлаждение / изоляция | Принужденный / удвоенный |
MTBF | 200 000 часы (MIL-217IF) |
Эффективность (типичная): Улучшенная мощностьпреобразование линия | 93% / 89% |
Диэлектрический прочность DC/Кондиционер | 4300 Vdc |
Правда Избыточные системы- Да. |
3 отключение уровнина AC выключен и DC в мощность порты 4 отключение уровни на AC в Порт |
RoHS | Соответствует |
Вибрация | Офисная вибрация GR63 от 0 до 100 Гц-0.1 г / транспортная вибрация 5-100 Гц 0.5 g От 100 до 500 HZ-1.5 g / Испытание падения |
Условия эксплуатации |
Разработан для: Установкаn в IP20 или Окружающая среда IP21. Когда? установлены в пыльной или коррозионной среде, соответствующий меры (воздух фильтрация, ...) Должен Бетакен. |
Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 m / derating > 1500 m 0.8 % по 100 m |
Обстановка/хранилище температура/родственник влажность | -20 до 50 ° C / -40 до 70 ° С / 95 % неконденсирующие |
Материал (оболочка) | Покрытая сталь-АЛУ ЦИНК |
Выходная мощность переменного тока | |
Номинальная выходная мощность (VA) / (W) | 750 ВА / 525 Вт |
Кратковременная мощность перегрузки | 135 % (15 секунд) 105 % постоянный остроумиеИнь T° диапазон |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полное мощность рейтинг от 0 впроводный на 0 емкостный |
Внутренние температура Управление и переключатель отключить | / |
DC Спецификации ввода | |
Номинальное напряжение (DC) | 48 В |
Диапазон напряжения (DC) | 40 - 60 В |
Номинальный ток (в48 Vdc и 525 W выходной) | 12.5 А |
Максимальный входный ток (для 15вторая) / напряжение волнистый | 22 А / < 2 mV |
Границы входного напряжения | / |
Кондиционер Спецификации ввода | |
Номинальное напряжение (AC) | 220/230/240 В 1P или 3P (мин) 3 полки для 3P) |
Диапазон напряжения (AC) | 150 - 265 В |
Выключение | 150 до 185 В |
438 Вт @ 150 ватт | |
Сила фактор | > 99% |
Диапазон частот (выбираемый) / syдиапазон синхронизации | 50 ¢ 60 Гц / диапазон 47 ¢ 53 Гц / 57 – 63 Гц |
Спецификации выхода AC | |
Номинальное напряжение (AC*) | 220/230/240 В |
Частота / частота accУрация | 50 - Шестьдесят. Гц / 0.03 % |
Общее гармоническое искажение (резис)Взрослый нагрузка) | < 3 % |
Удар нагрузки время восстановления | 0.4 мс |
Включи. задержка | от 20 до 40 секунд в зависимости от на Номер из модули взастойный |
Номинальный ток | 3.25 А |
Крест фактор в номинальный мощность | 2.5 : 1 |
С управлением коротким замыканием и защитныйна | |
Короткое замыкание чисто Уp пропускная способность | 9 x Я...n за 20 msec - Доступно пока Главные доступенна AC ввод Порт С контроль и управление величиной |
Короткое замыкание после очистки вверх cотвратительность | 1.89 Я...n |
В ТРАНСФЕРЕ ПЕРФОРМАЦИЯ | |
Максимальное прерывание напряжения / общее преходящее напряжение dУрация (макс.) | 0 s / 0 с |
Сигнализация и надзор | |
Дисплей | Синоптический Светодиодные |
Выход сигнализации / контроль | Сухие контактные линзы на полке Используйте опциюЯ... устройства |
Удалённое управление на/отключить | На задней части полки через T2S ETH |