TSI Bravo 125/120 представляет собой компактный модульный инвертор, который преобразует источник питания 125 Vdc в 120 Vac и обеспечивает чистую синусную волну.мы можем предложить решения для двухфазной (2x120Vac + N) или трехфазной (3x208Vac + N) инфраструктуры.
Дополнительный вход AC обеспечивает высокую общую эффективность (до 95%), что приводит к сокращению потерь энергии и рассеивания тепла.
Этот модуль имеет модульность от 2,5 кВА до 80 кВА, чтобы иметь возможность развиваться с вашими потребностями.
Низкое волновое напряжение предотвращает любые нарушения на постоянном напряжении и батареях.
Часть Номер | T321350201 |
ЭМК (иммунитет) | ВЭК 1000 - 4 |
EMC (эмиссия) (класс) | FCC часть 15 |
Безопасность | cUL 1778 Признанный |
Охлаждение / изоляция | Принужденный / удвоенный |
MTBF | 240 000 часы (MIL-217-F) |
Эффективность (типичная): Улучшенная конверсия мощностиУдаление / на линия | 95% / 91% |
Диэлектрический прочность DC/Кондиционер | 4300 Vdc |
Правда Избыточные системы- Да. |
3 отключение уровнина AC выключен и DC в мощность порты 4 отключение уровни на AC в Порт |
RoHS | Соответствует |
Вибрация | Офисная вибрация GR63 от 0 до 100 Гц-0.1 г / транспортная вибрация 5-100 Гц 0.5 g От 100 до 500 HZ-1.5 g / Испытание падения |
Работающий атмосферы/Проникновение Защита | Без пыли и коррозионных веществ материалы / NEMA 1 |
Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 m / derating > 1500 m 0.8 % по 100 m |
Обстановка/хранилище температура/родственник влажность | -20 до 50 ° C / -40 до 70 ° С / 95 % неконденсирующие |
Материал (оболочка) | Покрытая сталь-АЛУ ЦИНК |
Номинальная выходная мощность (VA) / (W) | 2500 / 2000 |
Кратковременная мощность перегрузки | 150 % (15 секунд) 110 % постоянный остроумиеИнь T° диапазон |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полное мощность рейтинг от 0 впроводный на 0 емкостный |
Внутренние температура Управление и переключатель отключить | 2 %/°Cnd 50° C с предел в 65° В |
DC Спецификации ввода
Номинальное напряжение (DC) | 125 В |
Диапазон напряжения (DC) | 90 - 160 В |
Номинальный ток | 25 A (при 90 Vdc) и 2000 Вт Выйти.Положить) |
Максимальный входный ток (для 15вторая) / напряжение волнистый | 37 А / < 200 mV rms |
Границы входного напряжения | Выбор пользователя в T2S интерфейс |
Кондиционер Спецификации ввода
Номинальное напряжение (AC) | 120 Ват (120/240 В) или 120/208 В с комбинированнымина полки) |
Диапазон напряжения (AC) | 100 - 138 вак (без дератинга) (может быть инвалидом) |
Выключение | 80 ¢ 100 ватт Использование Вклад источника постоянного тока Если нужно быть (может) быть инвалид) |
2000 VA/1600 W @ 100 VAC | |
Диапазон соответствия до передачи DC | Регулируемый |
Сила фактор | > 99% |
Диапазон частот (выбираемый) / syдиапазон синхронизации | 50 ¢ 60 Гц / диапазон 47 ¢ 53 Гц / 57 – 63 Гц |
Спецификации выхода AC
Номинальное напряжение (AC*) | 120 В |
Частота / частота accУрация | 50 - Шестьдесят. Гц / 0.03 % |
Общее гармоническое искажение (резис)Взрослый нагрузка) | < 1.5 % |
Удар нагрузки время восстановления | 0.4 мс |
Включи. задержка | от 20 до 40 секунд в зависимости от на Номер из модуль взастойный |
Номинальный ток. Защищен отпостоянный ток | 21 А |
Крест фактор в номинальный мощность | 3 : 1 |
С управлением коротким замыканием и защитныйна | |
Короткое замыкание чисто Уp пропускная способность | 10 x Я...n за 20 msec - Доступно пока Главные доступенна AC ввод Порт С контроль и управление величиной |
Короткое замыкание после очистки вверх cотвратительность | 2.1 Я...nво время 15 с и 1.5 Я...n после 15 с |
В ТРАНСФЕРЕ ПЕРФОРМАЦИЯ
Максимальное прерывание напряжения / общее преходящее напряжение dУрация (макс.) | 0 s / 0 с |
Сигнализация и надзор
Дисплей | Синоптический Светодиодные |
Выход сигнализации / контроль | Сухие контакты на полке / Стандарт USB Поrt и MODBUS на T2S, Необязательно : Кандрисы Показать / Candis TCP-IP |
Удалённое управление на/отключить | на задний конец полки vи T2S |