TSI Bravo – 125/120 — это компактный модульный инвертор, который преобразует источник питания 125 В постоянного тока в 120 В переменного тока и обеспечивает чистую синусоидальную волну. Используя несколько модулей, мы можем предложить решения для двухфазной (2x120 В переменного тока + N) или трехфазной (3x208 В переменного тока + N) инфраструктур.
Дополнительный вход переменного тока обеспечивает высокий общий КПД (до 95%), что приводит к снижению потерь энергии и рассеивания тепла.
Этот модуль имеет модульную структуру от 2,5 кВА до 80 кВА, что дает возможность развиваться в соответствии с вашими потребностями. Функция горячей замены упрощает обслуживание и снижает риск ошибок.
Низкие пульсации напряжения позволяют избежать каких-либо помех в нагрузках постоянного тока и батареях.
Часть число | Т321350201 |
ЭМС (иммунитет) | МЭК 1000 - 4 |
ЭМС (излучение) (сорт) | ФКС часть 15 |
Безопасность | кУЛ 1778 г. Признанный |
Охлаждение/изоляция | Принудительно/удвоено |
среднее время безотказной работы | 240 000 часы (МИЛ-217-Ф) |
Эффективность (типичная): Улучшенное преобразование мощностиверсия / вкл. линия | 95% / 91% |
Диэлектрик сила округ Колумбия/переменного тока | 4300 В постоянного тока |
Истинный Резервированные системы – комплектбольшой |
3 отключение уровнина выходе переменного тока и округ Колумбия в власть порты 4 отключение уровни на переменном токе в порт |
РоХС | Соответствует |
Вибрация | GR63 офисная вибрация от 0 до 100 Гц-0.1 г/транспортная вибрация 5-100 Гц 0,5 г от 100 до 500 Гц-1,5 г/ Испытание на падение |
Операционная атмосфера/Вход Защита | Без пыли и агрессивных веществ материалы / НЕМА 1 |
Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 м / снижение характеристик > 1500 м – 0,8 % за 100 м |
Окружающий/хранилище температура/родственник влажность | от -20 до 50 °С/ от -40 до 70 ° С/ 95 %, неконденсирующийся |
Материал (корпус) | Сталь с покрытием-ALU ZINC |
Номинальная выходная мощность (ВА) / (Вт) | 2500/2000 |
Кратковременная перегрузочная способность | 150 % (15 секунд) 110 % постоянное остроумиехин Т° диапазон |
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полный власть рейтинг от 0 вкондуктивный до 0 емкостный |
Внутренний температура управление и выключатель выключенный | 2 %/°C снижение номинальных характеристики 50° С с отключение в 65° С |
округ Колумбия ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 125 В |
Диапазон напряжения (округ Колумбия) | 90 - 160 В |
Номинальный ток | 25 А (при 90 В постоянного тока и 2000 Вт внепомещать) |
Максимальный входной ток (для 15секунда)/напряжение пульсация | 37 А/< 200 мВ среднеквадратичное значение |
Границы входного напряжения | Выбирается пользователем с помощью T2S интерфейс |
переменного тока ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение (переменный ток) | 120 В переменного тока (120/240 В или 120/208 В с комбинациейна из полки) |
Диапазон напряжения (АС) | 100 - 138 В переменного тока (без снижения номинальных характеристик) (может быть инвалидом) |
Отключение напряжения | 80 – 100 В переменного тока использовать Вклад источника постоянного тока если нужно быть (может быть неполноценный) |
2000 ВА/1600 Вт @ 100 В переменного тока | |
Диапазон соответствия до передачи в округ Колумбия | Регулируемый |
Власть фактор | > 99% |
Диапазон частот (выбираемый) / сыдиапазон синхронизации | 50 – 60 Гц/диапазон 47 – 53 Гц / 57 – 63 Гц |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальное напряжение (переменный ток*) | 120 В |
Частота / частота соотв.мочеиспускание | 50 - 60 Гц / 0,03 % |
Суммарные гармонические искажения (сопротивлениетив нагрузка) | < 1,5 % |
Воздействие нагрузки время восстановления | 0,4 РС |
Включать задерживать | от 20 до 40 с в зависимости на число из модуль взастопорился |
Номинальный ток. Защищено от рвечное течение | 21 А |
Крест фактор в номинальный власть | 3 : 1 |
С управлением коротким замыканием и защитана | |
Короткое замыкание устранено тыр емкость | 10 х ян за 20 мс - Доступно пока Сеть доступенв переменном токе вход порт С контроль и управление величиной |
Ток короткого замыкания после очистки вверх свместительность | 2.1 янв течение 15 с и 1,5 ян после 15 с |
В ПЕРЕДАЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Макс. прерывание напряжения / общее переходное напряжение dпродолжительность (макс.) | 0 с/0 с |
СИГНАЛИЗАЦИЯ И НАДЗОР
Отображать | синоптический ВЕЛ |
Вывод аварийных сигналов/контроль | Сухие контакты на полке/Стандарт USB порт и MODBUS на T2S, необязательный : Кандис Отображать / Кандис TCP-IP |
Удаленный на/выключенный | на задний терминал полки вя Т2С |