TSI Bravo 125/120 представляет собой компактный модульный инвертор, который преобразует источник питания 125 Vdc в 120 Vac и обеспечивает чистую синусную волну.мы можем предложить решения для двухфазной (2x120Vac + N) или трехфазной (3x208Vac + N) инфраструктуры.
Дополнительный вход AC обеспечивает высокую общую эффективность (до 95%), что приводит к сокращению потерь энергии и рассеивания тепла.
Этот модуль имеет модульность от 2,5 кВА до 80 кВА, чтобы иметь возможность развиваться с вашими потребностями.
Низкое волновое напряжение предотвращает любые нарушения на постоянном напряжении и батареях.
| Часть Номер | T321350201 |
| ЭМК (иммунитет) | ВЭК 1000 - 4 |
| EMC (эмиссия) (класс) | FCC часть 15 |
| Безопасность | cUL 1778 Признанный |
| Охлаждение / изоляция | Принужденный / удвоенный |
| MTBF | 240 000 часы (MIL-217-F) |
| Эффективность (типичная): Улучшенная конверсия мощностиУдаление / на линия | 95% / 91% |
| Диэлектрический прочность DC/Кондиционер | 4300 Vdc |
| Правда Избыточные системы- Да. |
3 отключение уровнина AC выключен и DC в мощность порты 4 отключение уровни на AC в Порт |
| RoHS | Соответствует |
| Вибрация | Офисная вибрация GR63 от 0 до 100 Гц-0.1 г / транспортная вибрация 5-100 Гц 0.5 g От 100 до 500 HZ-1.5 g / Испытание падения |
| Работающий атмосферы/Проникновение Защита | Без пыли и коррозионных веществ материалы / NEMA 1 |
| Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 m / derating > 1500 m 0.8 % по 100 m |
| Обстановка/хранилище температура/родственник влажность | -20 до 50 ° C / -40 до 70 ° С / 95 % неконденсирующие |
| Материал (оболочка) | Покрытая сталь-АЛУ ЦИНК |
| Номинальная выходная мощность (VA) / (W) | 2500 / 2000 |
| Кратковременная мощность перегрузки | 150 % (15 секунд) 110 % постоянный остроумиеИнь T° диапазон |
| Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полное мощность рейтинг от 0 впроводный на 0 емкостный |
| Внутренние температура Управление и переключатель отключить | 2 %/°Cnd 50° C с предел в 65° В |
DC Спецификации ввода
| Номинальное напряжение (DC) | 125 В |
| Диапазон напряжения (DC) | 90 - 160 В |
| Номинальный ток | 25 A (при 90 Vdc) и 2000 Вт Выйти.Положить) |
| Максимальный входный ток (для 15вторая) / напряжение волнистый | 37 А / < 200 mV rms |
| Границы входного напряжения | Выбор пользователя в T2S интерфейс |
Кондиционер Спецификации ввода
| Номинальное напряжение (AC) | 120 Ват (120/240 В) или 120/208 В с комбинированнымина полки) |
| Диапазон напряжения (AC) | 100 - 138 вак (без дератинга) (может быть инвалидом) |
| Выключение | 80 ¢ 100 ватт Использование Вклад источника постоянного тока Если нужно быть (может) быть инвалид) |
| 2000 VA/1600 W @ 100 VAC | |
| Диапазон соответствия до передачи DC | Регулируемый |
| Сила фактор | > 99% |
| Диапазон частот (выбираемый) / syдиапазон синхронизации | 50 ¢ 60 Гц / диапазон 47 ¢ 53 Гц / 57 – 63 Гц |
Спецификации выхода AC
| Номинальное напряжение (AC*) | 120 В |
| Частота / частота accУрация | 50 - Шестьдесят. Гц / 0.03 % |
| Общее гармоническое искажение (резис)Взрослый нагрузка) | < 1.5 % |
| Удар нагрузки время восстановления | 0.4 мс |
| Включи. задержка | от 20 до 40 секунд в зависимости от на Номер из модуль взастойный |
| Номинальный ток. Защищен отпостоянный ток | 21 А |
| Крест фактор в номинальный мощность | 3 : 1 |
| С управлением коротким замыканием и защитныйна | |
| Короткое замыкание чисто Уp пропускная способность | 10 x Я...n за 20 msec - Доступно пока Главные доступенна AC ввод Порт С контроль и управление величиной |
| Короткое замыкание после очистки вверх cотвратительность | 2.1 Я...nво время 15 с и 1.5 Я...n после 15 с |
В ТРАНСФЕРЕ ПЕРФОРМАЦИЯ
| Максимальное прерывание напряжения / общее преходящее напряжение dУрация (макс.) | 0 s / 0 с |
Сигнализация и надзор
| Дисплей | Синоптический Светодиодные |
| Выход сигнализации / контроль | Сухие контакты на полке / Стандарт USB Поrt и MODBUS на T2S, Необязательно : Кандрисы Показать / Candis TCP-IP |
| Удалённое управление на/отключить | на задний конец полки vи T2S |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()