24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
ОБЩЕ | |||||
ЭМК (иммунитет) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 EN 61000-4-5/ EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
EMC (эмиссия) (класс) | EN 55022 (А) | EN 55022 (В) | |||
Безопасность | EN62040-1 | ||||
Охлаждение / изоляция | Принужденный / удвоенный | ||||
MTBF | 240 000 часы (MIL-217-F) | ||||
Эффективность (типичная): Улучшенная конверсия мощностиУдаление / на линия | > 95,5% / > 890,5% | 96% / 91% | 960,5% / 92,5% | ||
Диэлектрический прочность DC/Кондиционер | 4300 Vdc | ||||
Правда Избыточные системы- Да. |
3 отключение уровнина AC выключен и DC в мощность порты 4 отключение уровни на AC в Порт |
||||
RoHS | Соответствует | ||||
Вибрация | Офисная вибрация GR63 от 0 до 100 Гц-0.1 г / транспортная вибрация 5-100 Гц 0.5 g От 100 до 500 HZ-1.5 g / Испытание падения | ||||
Условия эксплуатации |
Разработан для: Установкаn в IP20 или Окружающая среда IP21. Когда? установлены в пыльном или влажная среда, подходящая меры (фильтрация воздуха, ...) Должен Бетакен. |
||||
Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 m / derating > 1500 m 0.8 % по 100 m | ||||
Обстановка/хранилище температура/родственник влажность | -20 до 50 ° C / -40 до 70 ° С / 95 % неконденсирующие | ||||
Материал (оболочка) | Покрытая сталь-АЛУ ЦИНК | ||||
AC выходной Сила | |||||
Номинальная выходная мощность (VA) / (W) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Кратковременная мощность перегрузки | 150 % (15 секунд) 110 % постоянный остроумиеИнь T° диапазон | ||||
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полное мощность рейтинг от 0 впроводный на 0 емкостный | ||||
Внутренние температура Управление и переключатель отключить | Да, да. | ||||
DC Спецификации ввода | |||||
Номинальное напряжение (DC) | 24 В | 48 В | 60 В | 110 В | 220 В |
Диапазон напряжения (DC) | 19 ¢ 35 В | 40 - 60 В | 48 - 72 В | 90 - 160 В | 170 - 300 В. |
Номинальный ток |
56 А (в 24 Vdc и 1200 Вт) |
46 А (в 48 Vdc и 2000 Вт) |
35 А (в 60 Vdc и 2000 Вт |
19 А (в 110 Vdc и 2000 Вт) |
9.8 А (в 220 Vdc и 2000 Вт |
Максимальный входный ток (для 15вторая) / напряжение волнистый | 84 А / < 100 mV rms | 84 А / < 2 mV Псофоз | 52 А < 100 mV rms | 29 А / < 200 mV rms | 14.9 А / < 200 mV rms |
Границы входного напряжения | Выбор пользователя в T2S интерфейс | ||||
Кондиционер Спецификации ввода Вход переменного тока доступен только с модули EPC, REG модули делают Нет, нет. имеют любой ACin |
|||||
Номинальное напряжение (AC) | 220/230/240 В 1P или 3P (мин) 3 полки для 3P) | ||||
Диапазон напряжения (AC) | 150-265 В | ||||
Выключение | 150 до 185 В линейный дерейтинг 150 ВА/120 Ватт в час 10Вакуум | ||||
1200 ВА / 960 Вт @ 150 ватт | 2000 VA/1600 W @ 150 ватт | ||||
Диапазон соответствия до передачи DC | Регулируемый | ||||
Сила фактор | > 99% | ||||
Диапазон частот (выбираемый) / syдиапазон синхронизации | 50 ¢ 60 Гц / диапазон 47 ¢ 53 Гц / 57 – 63 Гц | ||||
Спецификации выхода AC | |||||
Номинальное напряжение (AC*) | 220/230/240 В | ||||
Частота / частота accУрация | 50 - Шестьдесят. Гц / 0.03 % | ||||
Общее гармоническое искажение (резис)Взрослый нагрузка) | < 1.5 % | ||||
Удар нагрузки время восстановления | 0.4 мс | ||||
Включи. задержка | от 20 до 40 секунд в зависимости от на Номер из модуль взастойный | ||||
Номинальный ток. Защищен отпостоянный ток | 6.6 А | 10.9 А | |||
Крест фактор в номинальный мощность | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
С управлением коротким замыканием и защитныйна | |||||
Короткое замыкание чисто Уp пропускная способность | 10 x Я...n за 20 msec - Доступно пока Главные доступенна AC ввод Порт С контроль и управление величиной | ||||
Короткое замыкание после очистки вверх cотвратительность | 2.1 Я...nво время 15 с и 1.5 Я...n после 15 с |