BRAVO — это компактный и масштабируемый модульный инвертор, обеспечивающий подачу переменного тока с чистой синусоидой. В сочетании с системой питания постоянного тока он обеспечивает превосходное решение для резервного питания переменного тока. Он использует новейшую технологию инвертора, обеспечивая превосходную энергоэффективность в компактном размере.
Технология «Twin Sine Innovation» (TSI) устраняет все отдельные точки отказа, обеспечивая полную масштабируемость; до 32 модулей параллельно и высокую эффективность до 96%, что снижает эксплуатационные расходы.
Все критически важные для бизнеса приложения и все типы нагрузок переменного тока. Конструкция является модульной и масштабируемой с возможностью горячей замены инверторных модулей, что обеспечивает низкое среднее время ремонта (MTTR), снижение затрат на обслуживание и отвечает меняющимся потребностям будущего расширения.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
ОБЩИЙ | |||||
ЭМС (иммунитет) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ RU 61000-4-6 / RU 61000-4-8 | ||||
ЭМС (излучение) (сорт) | RU 55022 (А) | RU 55022 (Б) | |||
Безопасность | EN62040-1 | ||||
Охлаждение/Изоляция | Принудительный / Удвоенный | ||||
Среднее время безотказной работы | 240 000 часов (MIL-217-F) | ||||
Эффективность (типичная): Улучшенная мощность convверсия / на линия | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Диэлектрик сила округ Колумбия/АС | 4300 В пост. тока | ||||
Истинный Резервные системы – компл.янт |
3 отключение уровнина выходе переменного тока и округ Колумбия в власть порты 4 отключение уровни на AC в порт |
||||
RoHS | Соответствует | ||||
Вибрация | GR63 офисная вибрация от 0 до 100 Гц-0.1 г / транспортная вибрация 5-100 Гц 0,5 г 100 к 500 Гц-1.5 г / Испытание на падение | ||||
Условия эксплуатации |
Разработано для установкан в IP20 или Степень защиты IP21. Когда установлен в пыльном или влажная среда, подходящая меры (фильтрация воздуха, …) должен взято. |
||||
Высота выше море без де-рейтинг | < 1500 м / снижение номинальных характеристик > 1500 м – 0,8 % за 100 м | ||||
Окружающий/хранилище температура/родственник влажность | -20 до 50 °С / -40 до 70 ° С / 95 %, неконденсирующийся | ||||
Материал (корпус) | Сталь с покрытием-ALU ЦИНК | ||||
ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЛАСТЬ | |||||
Номинальная выходная мощность (ВА) / (Вт) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Кратковременная перегрузочная способность | 150 % (15 секунд) 110 % постоянное остроумиехин Т° диапазон | ||||
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полный власть рейтинг от 0 виндуктивный к 0 емкостный | ||||
Внутренний температура управление и выключатель выключенный | Да | ||||
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 24 В | 48 В | 60 В | 110 В | 220 В |
Диапазон напряжения (округ Колумбия) | 19 – 35 В | 40 - 60 В | 48 - 72 В | 90 - 160 В | 170 - 300 В |
Номинальный ток |
56 А (в 24 В пост. тока и (выходная мощность 1200 Вт) |
46 А (в 48 В пост. тока и (мощность 2000 Вт) |
35 А (при 60 В пост. тока и Выходная мощность 2000 Вт |
19 А (в 110 В пост. тока и (мощность 2000 Вт) |
9,8 А (при 220 В пост. тока и Выходная мощность 2000 Вт |
Максимальный входной ток (для 15секунда) / напряжение рябь | 84 А / < 100 мВ среднеквадратичное значение | 84 А / < 2 мВ Псофо | 52 А < 100 мВ среднеквадратичное значение | 29 А / < 200 мВ среднеквадратичное значение | 14,9 А / < 200 мВ среднеквадратичное значение |
Границы входного напряжения | Выбирается пользователем с помощью T2S интерфейс | ||||
АС ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Вход переменного тока доступен только с модули EPC, РЕГ модули делают нет иметь любой ACin |
|||||
Номинальное напряжение (переменный ток) | 220/230/240 В 1P или 3P (мин. 3 полки для 3П) | ||||
Диапазон напряжения (переменный ток) | 150-265 В | ||||
Отключение электроэнергии | 150 к 185 В линейное снижение номинальных характеристик 150 ВА/120 Вт на 10Вак | ||||
1200 ВА / 960 Вт @ 150 В переменного тока | 2000 ВА/1600 Вт @ 150 В переменного тока | ||||
Диапазон соответствия перед передачей в округ Колумбия | Регулируемый | ||||
Власть фактор | > 99% | ||||
Диапазон частот (выбираемый) / syдиапазон хронизации | 50 – 60 Гц / диапазон 47 – 53 Гц / 57 – 63 Гц | ||||
Номинальное напряжение (переменный ток*) | 220/230/240 В | ||||
Частота / частота в соотв.мочеиспускание | 50 - 60 Гц / 0,03 % | ||||
Полное гармоническое искажение (сопротивление)тивный нагрузка) | < 1.5 % | ||||
Ударная нагрузка время восстановления | 0.4 РС | ||||
Включать задерживать | 20 с - 40 с в зависимости на число из модуль взаглох | ||||
Номинальный ток. Защищено от rобратный ток | 6,6 А | 10,9 А | |||
Крест фактор в номинальный власть | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
С управлением коротким замыканием и защитана | |||||
Короткое замыкание устранено тыр емкость | 10 х ян для 20 мсек - Доступно пока Сети доступнов переменном токе вход порт С контроль и управление величиной | ||||
Ток короткого замыкания после очистки вверх свместимость | 2.1 янв течение 15 с и 1.5 ян после 15 с | ||||
В ПЕРЕДАЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||
Макс. прерывание напряжения/общее переходное напряжение dурация (макс.) | 0 с / 0 с | ||||
Отображать | синоптический ВЕЛ | ||||
Вывод сигналов тревоги/контроль | Сухие контакты на полке / Стандарт USB порт и MODBUS на T2S, необязательный : Кэндис Отображать / Кандис TCP-IP | ||||